ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ท่านใดเป็นช่างไฟ ขอความรู้นิดหน่อยครับ  (อ่าน 2560 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
eaky5406920
หน้าใหม่
*

คะแนนความนิยม: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 490



อีเมล์
« เมื่อ: 18/05/2013, 23:41:16 »

คือ...
1. ต้องการเดินสายไฟ จากหม้อแปลง ไปยังอุปกรณ์ เป็นมอเตอร์ ขนาด 10แรงม้า 3สาย
ควรใช้สายไฟเมน เบอร์อะไรครับ และ ตัวเบรกเกอร์ กี่ AMP ครับ
2. ต้องการเดินสายไฟ จากหม้อแปลง ไปยังห้องในโกดัง มีแอร์ 12500BTU 2ตัว และ 36000BTU(360V) 1ตัว และก็ไฟบ้านทั่วไปครับ
ควรใช้สายไฟเมน เบอร์อะไรครับ และ ตัวเบรกเกอร์ กี่ AMP ครับ
ถาม2ข้อเท่านี้แหละครับ ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้ามากครับ


บันทึกการเข้า
ohm41
หน้าใหม่
*

คะแนนความนิยม: +2/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8


« ตอบ #1 เมื่อ: 19/05/2013, 00:11:55 »

ตอบข้อ1 กระแสประมาณ11แอมป์  สายเบอร์4  เมน 16-20A สามเฟสนะ
ข้อ2ตารางคำนวนไม่อยู่กับตัว  ถามอีกระบบแอร์เป็นแบบสามเฟสไหม  แล้วตู้ต้นทางมาจากหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดกี่แอมป์กี่เฟส
บันทึกการเข้า

ten123
Sr. Member
****

คะแนนความนิยม: +74/-1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,334


RAMA IV BRIDGE


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: 19/05/2013, 01:04:50 »

คือ...
1. ต้องการเดินสายไฟ จากหม้อแปลง ไปยังอุปกรณ์ เป็นมอเตอร์ ขนาด 10แรงม้า 3สาย
ควรใช้สายไฟเมน เบอร์อะไรครับ และ ตัวเบรกเกอร์ กี่ AMP ครับ
2. ต้องการเดินสายไฟ จากหม้อแปลง ไปยังห้องในโกดัง มีแอร์ 12500BTU 2ตัว และ 36000BTU(360V) 1ตัว และก็ไฟบ้านทั่วไปครับ
ควรใช้สายไฟเมน เบอร์อะไรครับ และ ตัวเบรกเกอร์ กี่ AMP ครับ
ถาม2ข้อเท่านี้แหละครับ ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้ามากครับ
ข้อ2. 12000 BTU = 5 - 6 A (ไฟ 1 เฟส 220V) สาย เบอร์ 2.5 Sq.mm ใช้เบรกเกอร์ 1P 16A.
                   36000 BTU = 5.25 A  (ไฟ 3 เฟส 380V) สาย เบอร์ 2.5 Sq.mm ใช้เบรกเกอร์ 3P 16A.
                   ส่วนมาก ถ้าขอ มิเตอร์3เฟส4สาย ของการไฟฟ้า จะเป็น มิเตอร์ ขนาด 30/100A. ครับ
                   ขนาดสายเมน เบอร์ THW 35 Sq.mm เดิน4เส้น สายดินเบอร์ 16 Sq.mm  ขนาด เมน เบรกเกอร์ 3P 100A.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19/05/2013, 01:07:37 โดย ten123 » บันทึกการเข้า

พูดต้องทำได้ ทำไม่ได้อย่าพูด มันอายตัวเองโว๊ย.........
eaky5406920
หน้าใหม่
*

คะแนนความนิยม: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 490



อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: 19/05/2013, 01:18:32 »

ขอบคุณพี่ๆมากเลยครับ

รายละเอียดเพิ่มนะครับ ตู้ต้นทาง คือ การไฟฟ้า จะมาต่อให้ครับ ให้ผมลอยตู้ไว้ ผมเลยคิดว่า ตู้ต้นทาง 3เฟลสครับ แล้วก็ แยกเข้าตัวบ้าน กับ แยกไปที่เครื่องจักร

สรุปว่า
ข้อ1 ที่ไปที่เครื่องจักรนั้น เป็นสายเมน เบอร์4(3เฟลส) เข้า เบรกเกอร์ 20A 3เฟลสนะครับ
ส่วนข้อ2 แอร์3เฟลสครับ แต่ตอนนี้ ผมลองสรุปแบบนี้ตามที่พี่ๆแนะนะครับ
เดิน THW 3.5 Sq.mm 4สาย(3สายเป็นไฟ(L)ใช่ไหมครับ อีกสายเป็นดิน(N)นะครับ) เข้าเบรกเกอร์ 100A(3เฟลส) ส่วนสายดินที่กันไฟรั่ว ตอกลงดิน ใช้เบอร์ 16Sq.mm และจากตู้ แยกไปแอร์หลัก 36000BTU ใช้สาย 25Sq.mm ผ่านเบรกเกอร์ 3P 16A และ อีก 2เส้น ไปแอร์ห้องนอน 2ตัว ขนาด 12500BTU ใช้สาย 25Sq.mm ผ่านเบรกเกอร์ 16A

พี่ๆมองว่าสรุปถูกไหมครับ รบกวนแนะนำด้วยนะครับ
บันทึกการเข้า
ten123
Sr. Member
****

คะแนนความนิยม: +74/-1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,334


RAMA IV BRIDGE


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: 19/05/2013, 01:29:47 »

ขอบคุณพี่ๆมากเลยครับ

รายละเอียดเพิ่มนะครับ ตู้ต้นทาง คือ การไฟฟ้า จะมาต่อให้ครับ ให้ผมลอยตู้ไว้ ผมเลยคิดว่า ตู้ต้นทาง 3เฟลสครับ แล้วก็ แยกเข้าตัวบ้าน กับ แยกไปที่เครื่องจักร

สรุปว่า
ข้อ1 ที่ไปที่เครื่องจักรนั้น เป็นสายเมน เบอร์4(3เฟลส) เข้า เบรกเกอร์ 20A 3เฟลสนะครับ
ส่วนข้อ2 แอร์3เฟลสครับ แต่ตอนนี้ ผมลองสรุปแบบนี้ตามที่พี่ๆแนะนะครับ
เดิน THW 3.5 Sq.mm 4สาย(3สายเป็นไฟ(L)ใช่ไหมครับ อีกสายเป็นดิน(N)นะครับ) เข้าเบรกเกอร์ 100A(3เฟลส) ส่วนสายดินที่กันไฟรั่ว ตอกลงดิน ใช้เบอร์ 16Sq.mm และจากตู้ แยกไปแอร์หลัก 36000BTU ใช้สาย 25Sq.mm ผ่านเบรกเกอร์ 3P 16A และ อีก 2เส้น ไปแอร์ห้องนอน 2ตัว ขนาด 12500BTU ใช้สาย 25Sq.mm ผ่านเบรกเกอร์ 16A

พี่ๆมองว่าสรุปถูกไหมครับ รบกวนแนะนำด้วยนะครับ

ประมาณนั้นครับ สาย 35 นะไม่ใช้ 3.5
ก็ใช้ ตู้ LOAD CENTER เมนคุม 3P 100A. ยี่ห้ออะไรก้อได้ ที่มีตามร้านไฟฟ้า ก้อ ยี่ห้อ สแคว์ดี อะครับ
บันทึกการเข้า

พูดต้องทำได้ ทำไม่ได้อย่าพูด มันอายตัวเองโว๊ย.........
ohm41
หน้าใหม่
*

คะแนนความนิยม: +2/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8


« ตอบ #5 เมื่อ: 19/05/2013, 10:25:31 »

สายที่จ่ายไปแอร์ใช้สาย thw 2.5 Sq.mm  นะครับ  ถ้าจะให้เดินง่ายๆ ก็ใช้ สายvct ก็ได้ 3คอร์   หรือ 2คอร์+กราวด์  สายมันเป็นสายอ่อนฉนวน2ชั้น  ถ้าเดินตีกิฟก็ vaf  ยี่ห้อสายไฟถ้ามีงบ thai yazaki ;bangkok cable;phelpdodge;ctw ;mci พวกนี้โอเคเลยฉนวนดี  งบน้อยหน่อยก็ ฟูลเล่อร์; ซุปเปอร์เคเบิล ;   ส่วนญี่ห้ออื่นเช่น ตราหรียญ ตรามด พวกเนี้ย  ไม่ค่อยได้ใช้
ส่วนแท่งกราวด์  ถ้าคิดว่าตอกลงไหวใช้ขนาด 5/8 ยาว8ฟุต ไปเลยครับ
บันทึกการเข้า

eaky5406920
หน้าใหม่
*

คะแนนความนิยม: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 490



อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: 19/05/2013, 11:18:11 »

ขอบคุณพี่ๆมากเลยครับ แบบนี้สบายใจแล้วครับ Grin
บันทึกการเข้า
eaky5406920
หน้าใหม่
*

คะแนนความนิยม: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 490



อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: 19/05/2013, 11:52:53 »

เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ นีออน 36W หลอดยาวน่ะครับ ถ้าจะใช้ราวๆ 80หลอด สายไฟเมนที่เดินไปนีออนกลุ่มนี้ ใช้เบอร์ 25Sq.mm ผ่าน เบรกเกอร์ 16A แล้วค่อยแยกไปทีละดวงด้วย สายธรรมดาเบอร์ 22(เส้นขาวๆ) นี่ ถือว่าโอเคไหมครับ
บันทึกการเข้า
ten123
Sr. Member
****

คะแนนความนิยม: +74/-1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,334


RAMA IV BRIDGE


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #8 เมื่อ: 19/05/2013, 13:59:04 »

เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ นีออน 36W หลอดยาวน่ะครับ ถ้าจะใช้ราวๆ 80หลอด สายไฟเมนที่เดินไปนีออนกลุ่มนี้ ใช้เบอร์ 25Sq.mm ผ่าน เบรกเกอร์ 16A แล้วค่อยแยกไปทีละดวงด้วย สายธรรมดาเบอร์ 22(เส้นขาวๆ) นี่ ถือว่าโอเคไหมครับ
ใช้ สาย เบอร์ 4 sq.mm. เบรกเกอร์ 20A. ดีกว่า ครับ เอา ชัวร์ๆๆ Grin
บันทึกการเข้า

พูดต้องทำได้ ทำไม่ได้อย่าพูด มันอายตัวเองโว๊ย.........
dolaeamon
GOD
*****

คะแนนความนิยม: +327/-21
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 7,935


080 232 แปด แปด แปด ห้า


เว็บไซต์
« ตอบ #9 เมื่อ: 19/05/2013, 18:30:59 »

 อิอิ เพื่อนๆเรานี่ใจดีทุกท่านเลย ตอบให้ทุกเรื่อง  Grin +1 ให้ทุกท่านเลย
บันทึกการเข้า

http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=825063#.U2-5YYF_uAc

ของเก่าหลายแนว เชิญแวะชมคั
eaky5406920
หน้าใหม่
*

คะแนนความนิยม: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 490



อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: 19/05/2013, 19:32:39 »

ขอบคุณมากๆครับ ผม +ให้ทุกท่านแล้วนะครับ ขอบคุณจริงๆครับ อบอุ่นมากเลยครับ Grin
บันทึกการเข้า
eaky5406920
หน้าใหม่
*

คะแนนความนิยม: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 490



อีเมล์
« ตอบ #11 เมื่อ: 20/05/2013, 00:27:15 »

ถามเพิ่มเตอมนิดหนึ่งนะครับ
ที่พี่ว่า ข้อ1 "กระแสประมาณ11แอมป์  สายเบอร์4  เมน 16-20A สามเฟสนะ"
เบอร์ 4นี่คือ สายขนาดไหนเหรอครับ ใช่ 4-25Sq.mm หรือเปล่าครับ (ใน 1เส้นใหญ่มี 4เส้นเล็ก)
บันทึกการเข้า
ten123
Sr. Member
****

คะแนนความนิยม: +74/-1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2,334


RAMA IV BRIDGE


เว็บไซต์ อีเมล์
« ตอบ #12 เมื่อ: 20/05/2013, 00:41:20 »

ถามเพิ่มเตอมนิดหนึ่งนะครับ
ที่พี่ว่า ข้อ1 "กระแสประมาณ11แอมป์  สายเบอร์4  เมน 16-20A สามเฟสนะ"
เบอร์ 4นี่คือ สายขนาดไหนเหรอครับ ใช่ 4-25Sq.mm หรือเปล่าครับ (ใน 1เส้นใหญ่มี 4เส้นเล็ก)
ขึ้นอยู่กับ การเดินสาย นะครับ ถ้าเดินท่อ ก้อใช้ สายTHW 4 Sq.mm.3เส้น ครับ
หรอเดินลอย ก้อใช้ สายvct 3x4 Sq.mm.ครับ
แต่ มอเตอร์ 10 แรง ผมว่า น่าจะทำ ตู้ใช้ magnetic contactor คุมการ สตาร์ท ของตัวมอเตอร์จะดีกว่าครับ ถ้าทำตู้ก้อเดินสายเพิ่ม อีก 2เส้นครับ สายนิวตรอน กับสายดิน
บันทึกการเข้า

พูดต้องทำได้ ทำไม่ได้อย่าพูด มันอายตัวเองโว๊ย.........
sure
Sr. Member
****

คะแนนความนิยม: +115/-10
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 2,321


อีเมล์
« ตอบ #13 เมื่อ: 20/05/2013, 01:08:53 »

ขึ้นอยู่กับ การเดินสาย นะครับ ถ้าเดินท่อ ก้อใช้ สายTHW 4 Sq.mm.3เส้น ครับ
หรอเดินลอย ก้อใช้ สายvct 3x4 Sq.mm.ครับ
แต่ มอเตอร์ 10 แรง ผมว่า น่าจะทำ ตู้ใช้ magnetic contactor คุมการ สตาร์ท ของตัวมอเตอร์จะดีกว่าครับ ถ้าทำตู้ก้อเดินสายเพิ่ม อีก 2เส้นครับ สายนิวตรอน กับสายดิน

ความคิดเห็นตามนี้นะครับ  magnetic contactor จะมี over load ป้องกันมอเตอร์อีกชั้นซึ่งมันตัดได้ไวกว่า เบรกเกอร์

เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ นีออน 36W หลอดยาวน่ะครับ ถ้าจะใช้ราวๆ 80หลอด สายไฟเมนที่เดินไปนีออนกลุ่มนี้ ใช้เบอร์ 25Sq.mm ผ่าน เบรกเกอร์ 16A แล้วค่อยแยกไปทีละดวงด้วย สายธรรมดาเบอร์ 22(เส้นขาวๆ) นี่ ถือว่าโอเคไหมครับ

อันนี้ส่วนตัว 80 หลอด เป็น ผมจะแบ่งโซนอาจแยก 2-3 โซน (ดูความเหมาะสมพื้นที่) คือแยกเป็น ไฟเมน 2-3 โซน
เผื่อซ่อมบำรุงด้วยครับหรือมีเหตุต้องตัดไฟและพื้นที่ยังคงทำงานได้บ้าง
ปล. หลอดไฟนีออน 36W กินไฟประมาณ 0.5A (รึเปล่าไม่แน่ใจ) 80 หลอด X 0.5 = 40A
ถ้าไฟเมนจากหม้อเป็น 3 เฟส ก็ต้องบาลานเฟส คือ เฉลี่ยให้กินกระแสเท่ากันเหมือนต้องแบ่งเป็น 3 โซน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20/05/2013, 01:53:05 โดย sure » บันทึกการเข้า

คนชั่ว มักเห็นการกระทำชั่วเป็นสิ่งถูกต้อง
eaky5406920
หน้าใหม่
*

คะแนนความนิยม: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 490



อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: 20/05/2013, 11:47:40 »

ขอบคุณพี่ๆมากครับ กระจ่างเลยครับ เดี๋ยวจะไปแยกไฟเป็น Zone แล้วก็หาตู้ Magnetic มาใช้ครับ สรุปว่าสาย ใช้แบบเส้นเดียวมี 3เฟลส ขนาด 4Sq.mm ครับ
บันทึกการเข้า
ohm41
หน้าใหม่
*

คะแนนความนิยม: +2/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 8


« ตอบ #15 เมื่อ: 20/05/2013, 20:30:15 »

ถามเพิ่มเตอมนิดหนึ่งนะครับ
ที่พี่ว่า ข้อ1 "กระแสประมาณ11แอมป์  สายเบอร์4  เมน 16-20A สามเฟสนะ"
เบอร์ 4นี่คือ สายขนาดไหนเหรอครับ ใช่ 4-25Sq.mm หรือเปล่าครับ (ใน 1เส้นใหญ่มี 4เส้นเล็ก)
ไม่ใช่สายเบอร์ 25sq.mm นะครับ  เบอร์25 มันใหญ่มาก  ใช้เบอร์4sq.mm  ก็เหลือๆแล้ว  โึคมเยอะก็ต้องแชร์ให้ได้ใช้ทั้ง สามเฟส  ตอนแท๊บสายเข้าโคมใช้สายเบอร์ 1-1.5sq.mm ก็พอ  เดี๋ยวจะยัดเข้าบัลลาสไม่ได้ครับ
บันทึกการเข้า

vut_400hp
Full Member
***

คะแนนความนิยม: +35/-1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1,035


nluangon@yahoo.com
อีเมล์
« ตอบ #16 เมื่อ: 21/05/2013, 12:50:36 »

คือ...
1. ต้องการเดินสายไฟ จากหม้อแปลง ไปยังอุปกรณ์ เป็นมอเตอร์ ขนาด 10แรงม้า 3สาย
ควรใช้สายไฟเมน เบอร์อะไรครับ และ ตัวเบรกเกอร์ กี่ AMP ครับ
2. ต้องการเดินสายไฟ จากหม้อแปลง ไปยังห้องในโกดัง มีแอร์ 12500BTU 2ตัว และ 36000BTU(360V) 1ตัว และก็ไฟบ้านทั่วไปครับ
ควรใช้สายไฟเมน เบอร์อะไรครับ และ ตัวเบรกเกอร์ กี่ AMP ครับ
ถาม2ข้อเท่านี้แหละครับ ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้ามากครับ
1. motor 10 hp ใช้สาย 4 Sqmm. จะใช้ THW หรือ VCT ก็ได้ ถ้าเอาดีหน่อยก็ VCT นะ ส่วน circuit breaker ใช้ NF30/20AT
2.air 12000 btu *2 ใช้ สาย 4 Sqmm. circuit breaker 20 A 2 pole 
บันทึกการเข้า

ไม่นิยมรถแพงๆชอบแต่รถแรงๆ
eaky5406920
หน้าใหม่
*

คะแนนความนิยม: +8/-0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 490



อีเมล์
« ตอบ #17 เมื่อ: 22/05/2013, 17:00:55 »

ขอบคุณมากๆครับพี่ +ไปแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2011, Simple Machines
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.052 วินาที กับ 20 คำสั่ง